wsandlqj
級別: VIP會員
|
|
---|---|
|
阿慶
級別: 探索解密
|
T0是計時器,不是計數器,M8013在負脈沖時會自動回零,所以不會置位,用計數器C0的話,C0對M8013的一秒脈沖計數,到五秒的時候C0就會置位,將T0換成C0就可以了。 |
---|---|
|
ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園常客
|
別費勁啦 T0不會動的 除非PLC出故障(按正常角度理解) |
---|---|
|
adamxing
級別: 探索解密
|
T元件(Timer):計時器,若前方有接點,開放時不動作,接點閉合時開始跑"時間",1s.2s.3s...,若時間一到設定值,則T會輸出,所有T接點動作。 C元件(Counter):計數器,若前方有接點,接點"開→閉"周期一次,算計數+1,1次.2次.3次...,累加直到設定值,則C元件會輸出,所有C接點才動作。 T元件=碼表是計時 C元件=計步器是計數 一百公尺 計時-可能跑14秒,因為輸入源是時間 計數-可能你跑了80幾次,因為輸入源是振動的次數 秒數or次數 不一樣喔~ |
---|---|
|
chzy_114
級別: 論壇先鋒
|
沒錯 |
---|---|
|
a8897044
級別: 略有小成
|
剛開始有人說能動...還這么肯定 我都在想M8013是什么東東這么牛 斷開了 T0還能計時 |
---|---|
|
kawasakilu
級別: 略有小成
|
這什么程序?! |
---|---|
|