sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

kblimsino
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 191 點
下載積分: 398 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2007-08-23
最后登錄: 2023-12-12
查看kblimsino的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-26 00:24
最近看到一個三菱的梯形圖,里面有一個M11常開觸點,但沒有M11的線圈。而當PLC一得電,M11常開觸點卻會閉合。請問是怎么一回事?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-26 07:59
應該有比較指令的程序,你應該能找到M09或者M10這兩個內部觸點中的一個或者兩個,而且其中一個定準是在輸出的位置,也就是連接的右母線。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kblimsino) 謝謝!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。