樓主  發表于: 2008-11-25 08:11
OMRON PLC中的SFT指令數據輸入的內容通斷的長短與移位信號輸入的內容有沒有關系(是不是這樣子的了,當數據輸入接通每移位信號接通一次對應后面的內容就應為一次:問題是數據輸入接通的長短與每執行一次移位信號有沒有關系?有關系是怎么樣的啊!)謝謝指導!!!!!!!
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-25 09:28
不知道我有沒有看懂你的問題.
你是想問SFT觸發信號要ON多長時間嗎?
如果一直ON的話,PLC每掃描一個周期,SFT就移動一次.
所以一般觸發信號會是一個由每個掃描周期而產生的.這個指令早期@系列的PLC經常用,而現在多用STEP替換.附件是一段SFT程序,你可以模擬運行看看.
附件: sft.rar (3 K) 下載次數:39
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯