sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ailianzhe
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ailianzhe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-15 16:28
各位同行,我碰到一個怪問題。
我使用的是FX2N,以前一直是正常的。但前天發現通迅上來的所有數據都是0,經檢查:通迅是完全正常的,CPU也完全正常并且在正常運行。但所有D區的數據竟然都是0,這是不正常的。現場有不少壓力、溫度儀表都在正常工作。這個PLC一直沒有人動,接線也完全是正常的。請問這可能是什么問題呢?謝謝!
csc51
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看csc51的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-17 22:05
電路板可能有松焊的地方,