foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
描述:FC2中語句
圖片:
描述:FC2中語句
圖片:
描述:FC1中語句
圖片: 要實現閥B開1分鐘后,閥A才關閉,有關圖片如上所示 在FC1中有Q6.3開閥A,Q6.5開閥B。當前狀態是閥A開、閥B關 在FC2中有SET M101.0,延時1分鐘后RESET M100.7 SET M100.7,延時1分鐘后RESET M101.0 在OB1中有CALL FC1 CALL FC2 本意想,條件滿足后SET M101.0 后延時1分鐘后RET M100.7即M101.0常開點閉合1分鐘后,M100.7常開點斷開。 但是執行時M101.0常開點一閉合,M100.7常開點就斷開了。而在FC2中計時器還在走,T40開點根本沒有閉合, RESET M100.7沒有執行到。為什么在FC1中的M100.7常開點就斷開了 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
不會吧? 這個程序應該可以滿足 ,即M101.0和M100.7同時ON一分鐘,再到達M101.0為ON,M100.7為OFF的狀態; 但在 時,是保持M101.0為ON的同時,M100.7為OFF,一分鐘之后兩狀態互換,變為M100.7為ON,M101.0為OFF。 |
---|---|
|