樓主  發表于: 2008-11-12 15:27
有那位朋友、高手熟悉,不妨給我說說,讓我們大家一起學習!用萬用表來判別的方法我有了,下圖就是:

當電動機經過維修后,它的六根引出線都亂了,分不出三相繞組引出線的頭和尾?
        先用萬用表電阻檔測量電動機繞組引出的六根引出線,判別出其同相繞組的引出線后,把各相繞組中的同相引出線任意取出三根引出線連成一個公共點,剩下的三根引出線也連成一個公共點。看下圖所示:
(圖1)


        用萬用表毫安于現狀(mA)檔,最好使用微安(uA)檔進行測量,一支表筆插在一個公共點上,另一支也插在另一個公共點上,然后用手順時針方向板動電動機的轉子,此時看到萬用表的指針不擺動,那么所連接的兩個公共點上的頭和尾是正確的,一個公共點是各相繞組的引出線的同名端(即相頭或相尾),如圖1所示。
如果在測量時,用手板動電動機的轉子,萬用表的指針來回擺動不定,那么連接的公共點上肯定有一相繞組引出線的頭尾接反了。如下圖所示:
(圖2)
 

        知道有一相繞組接反后,然后把各相繞組引出線逐相的頭尾對調測量,一直調到萬用表的指針不擺動為止。這樣,電動機各繞組引出線的頭尾判別才正確。
三人行必有我師,虛心向所有的工控人學習、交流。
許劍鋒
誠心向各位大俠們學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 202 點
下載積分: 721 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2012-09-08
查看許劍鋒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-12 16:12
引用
引用第1樓zhzh791126于2008-11-12 15:39發表的  :
這已經夠了呀,還要干電池干嘛呢,只要量出同相的繞組就好了,其實收尾反了也沒什么,只電機按要求的方向轉就好了,反了兩相對調即可



懂得多總比懂得少好呀
三人行必有我師,虛心向所有的工控人學習、交流。
許劍鋒
誠心向各位大俠們學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 202 點
下載積分: 721 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-11-08
最后登錄: 2012-09-08
查看許劍鋒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-13 01:21
四樓的朋友,先謝謝了,我用你的方法試試看。
希望大家能夠拿出更多更好的方法,謝謝!
三人行必有我師,虛心向所有的工控人學習、交流。