怎么我用FX1S經常燒電源模塊啊,有沒什么好辦法解決?要不總是用老大教的辦法處理,有8臺了,頭大
n-s-d
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看n-s-d的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-05 22:55
首先你的電壓多少?是否穩定啊?
2.你所說的電源模塊是是外接的?還是PLC自帶的?
3.所帶的負載有多少?
那些都要說清楚.