sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-12 16:18
各位是否是可以拿來控制電機呢?750W,220V電機,固態繼電器是40A的,我試過了,第一次控制電壓接通電機可以轉,但是我為了確定他是不是可以正常工作把控制電壓斷開在接通電機就不能工作了,開始我以為是固態繼電器壞了,或者電機壞了,我先確定了電機是好的,拿固態繼電器來控制日光燈,試一下又可以.    這是為什么呢????這證明了固態繼電器是好的,沒壞.  兩者都沒有壞,那為什么電機不轉??
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
勇闖天涯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-12 17:16
可以用來驅動小功率交流電動機,樓主所說的750W,可以的。
但你那是單相還是三相的?如果是單相的話,是不是電容啟動的?
三相直接啟動的用過,沒問題。單相電容啟動,我也沒用過
勇闖天涯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-17 19:43
引用
引用第26樓工控玩家于2008-10-14 21:00發表的  :
固態繼電器控制阻性負載是一流的,可控制感性負載或容性負載電流的波形會發生變化,對馬達的型能有影響。最好不要控制感性負載。


不同意以上說法

用固態繼電器驅動三相交流電動機的正反轉、星三角降壓啟動,在書本上、在實際應用中大把的,對馬達性能沒有任何影響,而且能實現無觸點控制,壽命長、防火防爆

但對于固態繼電器控制單相電容啟動式馬達我沒用過,我不是很了解
[ 此帖被勇闖天涯在2008-10-17 19:50重新編輯 ]