在S7-200中有AIW0的模擬量輸入,在LAD中怎樣處理可把實際工程值讀到,MCGS所在的監控界面中
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-09 16:23
我接受的是4~20mA信號,對應值是6400~32000,請問具體LAD語句怎樣編寫?
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-12 10:53
LD    SM0.0
ITD    AIW0, VD90
AENO
DTR    VD90, VD94
AENO
MOVR   VD94, VD98

如上語句在PLC中把AIW0,轉換為實數后,移入VD區。在MCGS通道處理設置中開始通道設為98

那么該通道的數據類型一定是與PLC中VD98相匹配的VDF98
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-12 11:00
開始通道設為98,結束設為101,還要在MCGS增加通道對話框中增加V寄存器,32位浮點數VDF98