sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

suer2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 178 點
下載積分: 516 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2007-06-30
最后登錄: 2018-06-10
查看suer2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-05 00:47
M8000跳轉

書上完整寫著:"使用CJ(p)指令時,跳轉只執行一個掃描周期,但若用輔助繼電器M8000作為跳轉指令的工作條件,跳轉就成為無條件跳轉."
我用下面的梯形圖驗證時,發現與書上說的不一樣.
按書上道理,即使X0閉合,Y1線圈也不可能導通的.但是用GX-Simulator模擬時Y1隨著X0而變化,各位師傅這是何解?疑惑中,望幫忙解答. 
[ 此帖被suer2008在2008-10-05 01:26重新編輯 ]
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-05 10:39
CJP本身就是執行一次一周期的掃描,雖然用M8000驅動,實際上只在PLC  RUN時跳轉了一次。這跟用M8002驅動結果一樣。
你用LD M8000 CJ   P0試試
[ 此帖被zxc6688在2008-10-05 10:46重新編輯 ]
http://zxc6688.ys168.com/