有那位知道  永宏plc和東元伺服通訊參數怎么設置啊   謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-05 20:31
首先您要說明您的PLC型號,如果不小心買的是MA經濟型,那么再問也是白搭啦……

然后,在永宏的選型手冊后,有相關輸入輸出點的接線方式,包括5V輸入怎么接,差分輸入輸出如何接,對照著選型手冊以及東元伺服的說明書來進行接線。