sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-05-19 07:46
我們使用海泰克(HITECH)pws3261人機界面、三菱fx2n

希望能在系統通電后,按下觸摸屏啟動按鈕來啟動plc,

試驗n多次,沒能成功,請大家伙兒能幫忙。

在這里先謝謝了!


liangtison
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 626 點
下載積分: 10449 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2008-06-13
最后登錄: 2024-12-23
查看liangtison的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-06 12:53
在PLC程序里做兩個時間(0.7秒),在HMI上做一個復歸型開關M156
附件: MIT.rar (3 K) 下載次數:22