有一設備要求編程維護電腦離PLC 10M  要求編程電纜能做到15米 請問各位高工可以做到嗎?
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-12-06 14:11
422的接口,15米長不是問題,關鍵是232這部分不能太長。