sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

haif
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 191 點
下載積分: 658 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-19
查看haif的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-08 11:52
變頻電機所帶編碼器與三菱變頻器構成反饋進行速度控制,如果PLC(FX2N)想獲取電機的實際運轉速度,怎么來解決?

可以直接從編碼器的A相取脈沖信號嗎?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-30
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-08 14:20
把A相的脈沖接到X0,再用SPD指令來讀取
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(haif) 熱心助人!