我用三菱PLC+松下A4伺服控制的一臺水平左右移動小車.小車左右處均用接近開關定位,在運行時,小車行走至接近開關處要停止時,小車出現向前走出1~2MM再退回接近開關處才停止. 這問題該如何解決,請高手指點,謝謝!!!!!! |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
PLC跟伺服是用脈沖+方向控制,機械結構是齒輪+同步帶.用的驅動器是MCDDT3520003,電機是MHMD082P1U |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
我在把Pr21設置為1進行實時自動增益調整后運行,出現Err.16代碼報警(過載報警),是不是我的餓電機功率小了?電機功率是0.75KW |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
正常來說,給驅動器通電后,而且伺服ON(SRV-ON,29腳)與COM-(41腳)接通后,電機的轉動軸是被鎖定,用手擰也擰不動的,按理來說我的負載(小車)應該是人為的推不動的(用較小的力),但現在小車是能被推動的,這種現象是怎樣造成的????????該怎樣解決???? 請高手指點!謝謝了!!! |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
問題已經解決了,我把齒輪比放大,同時把皮帶更好的張緊好,定位沒問題了.謝謝各位幫忙!!!! |
---|---|
|