生產線的控制柜,引入3相電,其中一相為PLC和直流電源的供電,最近一通電保險就燒掉,不知道為什么。PLC前的濾波器已經燒壞已摘除。車間的變化是最近剛購進一臺工作電流150A的點焊機。
]
忘憂草2
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看忘憂草2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-21 17:07
你看下你的前端進入PLC和直流電源的橋堆前有無短路現象或你在摘除濾波器時,有短路現象沒?