變頻器的啟動是通過上位機界面的啟動按鈕實現的.啟動按鈕點擊后,控制變頻電機的風扇的接觸器吸合,其一對常開點接入

變頻器二次端子的正轉端子,變頻器設為外部端子啟動.為什么點擊啟動后,PLC和上位機通訊中斷?以前可正常啟動,通訊也

正常.
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-20 12:48
引用
引用第1樓cvlsam于2008-08-20 11:51發表的  :
看不懂哎……

您最好畫一張圖,表明一下您的項目怎么鏈接的。

在通訊方面屏蔽做的怎么樣?
.......

通訊是通過CP5611卡連接的,通訊電纜是自制的.屏蔽該怎樣做呢?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-22 23:31
引用
引用第3樓jake2008y于2008-08-20 12:53發表的  :
屏蔽端接信號地,與動力接地分開,效果會好些.

屏蔽端在S7-300中具體指哪個端子?

信號地又在那里?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-25 12:35
要命工程安裝已經全部結束了,怎么可能在另外做個信號地網.