sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

linyc168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 212 點
下載積分: 369 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2007-09-17
最后登錄: 2024-12-13
查看linyc168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-19 11:18
經常看到某個儀器或傳感器都有標準RS232接口,但都沒有什么說明。不知道能不能直接接到PLC上,如FX2N加個232BD,我知道掃描槍等常用的可以,就不知道其他的儀器可以不可以,因為不知道具體的通信協議,問儀器廠商他們都說是標準232 ,進一步就不解釋了。不知道有人實現了嗎?還有通信線的做法?它的數據一直在發送和接收嗎?
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-25 13:25
標準RS232接口可接到PLC上,FX2N加個232BD,但需廠家提供通訊協議,一般儀表變送器是模擬量或開關量輸出,加通訊的一般要貴些。通訊一般以485多,232的比較少,編程可下載fx通訊手冊看看,例子在資料區有相關下載,或者看看plc與變頻器通訊的也差不多
混灌水區的!