sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-12-03
查看money11的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-14 10:08
圖片:
請問下圖中程式DOR指令的含義是什么
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-14 10:31
先忘記DOR與DAND,先來看看OR與AND指令知道否?

前面加個D,說明該指令的操作對象為32位數據,后面加個P說明是脈沖指令,只有效1個周期。

如果您不去看邏輯指令章節,我和您講又有多大意義呢?

以上~~~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4213 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-14 15:20
引用
引用第4樓money11于2008-08-14 14:01發表的  :
當然,OR表示并聯連接,AND表示串聯連接,如果說圖中把D100,D101看做32位數據,那么與D10的關系用DOR表示,我的理解就成了將D100,D101數據并聯于D10中,只是太抽象了,我進行了程式模擬,
當M340輸出脈沖信號時,假設D100數據為128,D101數據為15,D10得出數據為143,D11得出239
還是不理解其中的關系是什么

這個程式原來的提問是D30為什么不等于D10,出于好奇下下來看了,有興趣的話可以研究一下.在此受教了


可能受三菱編程思維的“迫害”太深的緣故。

當被梯形圖“摧殘”得不成“人形”的時候,往往會第一反應就向導并聯,串聯。

OR,AND從理論上來描述,應該是或操作以及與操作,對于梯形圖中的OR,AND,可以理解為位與位的與操作或者或操作。

根據邏輯計算法則,我們知道,AND(與操作)需要全1出1,而OR操作有1出1。

當操作對象由單一位改為16位數據時,我們仍然是遵循著位的操作,只是這里變為了多個位,操作法則依然如此,一個數據的第一位與第二個數據的第一位進行OR或者AND,將結果存放在結果數據的第一位上,然后就是第二位,第三位,依次類推。

而您程式中對D100的數據為K128,我們來轉為2進制:就是10000000,同樣,對D101的數據就是K15,轉換為2進制為1111

當我們程序中對其作為32位地址操作時,依據高位在前的計算機法則,我們可以看到,D100與D101組成了32位地址,由于D100中的數據為8位,因此高位補0,因此就成為了11110000000010000000,同樣,對于D101做32位數據的讀取也依據上述原則。

而您在程序中,對于D100與D101的數據進行或(OR)操作,也就是將D100,D101組成的32位數據與D101,D102組成的32位數據做OR操作。

而三菱編程手冊上一句話可能被您忽視,也就是三菱FX2N編程手冊第135頁,當使用KnM這樣的組合時,如果高位為0則不被傳送,因此,假設二進制數據0000000011000000傳送給K4M100時,實際上高8位為0就不會被傳送。因此,這是與字元件的使用會有細微差別。

以上~~~