請教313c-2dp,cpu與導軌聯接的位置燒壞了,請幫我判斷一下問題出在哪里。另附照片
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-19 23:48
我認于機臺接地不良或壓根就沒有接地造成的,這樣的機臺電源一定要漏電保護開關