FX-4AD-PT模塊連接PT100,已經用了2年多的時間,正常,最近PT100有問題進行了更換,怪現象隨之出現:當溫度大于0度時正常,一旦小于0度,模塊所得到的數值便突然減小到-400多度,這能有什么可能的原因呢?

說明:是三線制的PT100,該PT100在別處用是好用的。

zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-08 07:39
是不是有干擾?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-08 10:19
那有沒有換個通道試試?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-08-08 17:09
引用
引用第5樓adidas于2008-08-08 15:25發表的  :
謝謝樓上幾位熱心人,問題解決了,是連接電纜的問題,希望能給大家參考。


你不是說將PT100直接接到模塊上的嗎?