sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dx3620
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 220 點
下載積分: 480 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-06-26
查看dx3620的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-06 10:38
圖片:
現有4臺5.5KW的電機,要求都要用變頻器控制,它們的頻率可以相同.如果每一臺電機都配一個變頻器,
考慮到電箱空間的問題,就要很大.如果用一臺變頻器帶4臺電機,接線方法如圖所示.我不需要PID控制,
只要在自動運行中4臺電機同時起動,手動狀態可以單個起動,KM用PLC的輸出點控制,變頻器功率等于
4臺電機功率的和.這樣接法有沒有問題,可不可行?
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-06 14:22
變頻器輸出側一般不允許接接觸器的,這樣很容易燒掉模塊的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(一天賊忙) 熱心助人!