sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dx3620
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 220 點
下載積分: 480 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-06-26
查看dx3620的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-06 10:38
圖片:
現有4臺5.5KW的電機,要求都要用變頻器控制,它們的頻率可以相同.如果每一臺電機都配一個變頻器,
考慮到電箱空間的問題,就要很大.如果用一臺變頻器帶4臺電機,接線方法如圖所示.我不需要PID控制,
只要在自動運行中4臺電機同時起動,手動狀態可以單個起動,KM用PLC的輸出點控制,變頻器功率等于
4臺電機功率的和.這樣接法有沒有問題,可不可行?
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-06 11:56
可以的,但配國產電機,選用變頻器的容量最好稍大一點。
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-08 08:56
3樓說的對,加在變頻器與電機之間的接觸器不要在變頻器運行中動作,啟停和調速由變頻器控制。否則容易過流、過壓故障,嚴重的會燒壞。我做一帶多時,一般都用于同時啟停的,變頻器和電機間加斷路器,不用于控制。
混灌水區的!