sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lujiaw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1593 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2008-06-22
最后登錄: 2020-02-10
查看lujiaw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-01 22:55
我用的是FX2NPLC ,用X0.X1輸入,C251計數器,已經用了高速比較指命令DHSZ,測量機械向上向下移脈沖,這臺機械上升快,下行慢,在初次移動檢測原點開關來復位C251,以后就不復位,在多次上下移動后,出現機械下行停位向上移動,即剛開始是合到位,在多次上下移動后就合不位,我覺得好象是PLC響應慢有問題,請各位師父多多幫助,謝謝!
lujiaw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1593 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2008-06-22
最后登錄: 2020-02-10
查看lujiaw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-02 20:41
plc輸出后執行機構是油壓設備的電磁閥型,用編碼器作行程限位, 我看過歐姆龍編碼器上是每轉600P,X0、X1檢測的信號最高頻率是怎么測量?我是初學者,技術不足請多多見諒。
lujiaw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1593 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2008-06-22
最后登錄: 2020-02-10
查看lujiaw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-07 20:56
提問者:執行機構是油壓設備的電磁閥是普通的開關電磁閥,編碼器只是作行程限位,計數器C251的上限計數值設為K1000000,我監視過C251正計數最大值是3000,最小值是—800。如果是脈沖掉失或響應不足有什么好的解決方法?
[ 此貼被lujiaw在2008-08-07 21:12重新編輯 ]