sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

kingso
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 187 點
下載積分: 498 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2008-06-04
最后登錄: 2020-03-08
查看kingso的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-01 19:51
我買了個FX2n-80MR的PLC,我原以為它的Y0口是高速輸出口,可是用于控制伺服電機時卻發現好像不能輸出脈沖,請問這是什么原因,請達人不吝賜教!這個PLC的Y0到底是不是高速輸出口?
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20463 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-21
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-02 11:56
引用
引用第2樓YMMFA于2008-08-01 22:25發表的  :
MR不可以,要MT才能,MT是晶體管的,速度快。

還有個辦法,就是把機器拆開,換兩個晶體管到原來Y0,Y1的位置上!這種我老這樣搞。

換什么型號的晶體管?
早知道可以這樣就不買MT的了,貴好幾百啊!