樓主  發表于: 2008-08-01 11:16
在PLC采用恒掃描方式時,假如恒掃描時間定為20ms,當我要設定T0的時間為10s時,是不是也用T0K50。
我在用GX7仿真時發現恒掃描時的T0K100明顯比不用恒掃描時間要長
哪位師傅跟貼指導一下,不勝感激!
[ 此貼被zxc6688在2008-08-01 19:52重新編輯 ]
http://zxc6688.ys168.com/
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-01 14:43
這個跟掃描方式有關系? 10S :OUT T0 K100