sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-01 11:16
在PLC采用恒掃描方式時,假如恒掃描時間定為20ms,當我要設定T0的時間為10s時,是不是也用T0K50。
我在用GX7仿真時發現恒掃描時的T0K100明顯比不用恒掃描時間要長
哪位師傅跟貼指導一下,不勝感激!
[ 此貼被zxc6688在2008-08-01 19:52重新編輯 ]
http://zxc6688.ys168.com/
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-01 15:07
1樓 你用電腦仿真一下,看看有沒有這種現象。謝謝
http://zxc6688.ys168.com/