脈沖控制不是應該很精準嗎..??用的是DDRVI指令...是參數設置的問題??還是什么...

各位大哥請指點下拉 對伺服真的很白啊....
tjjshd
繼電器段接片生產
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 163 點
下載積分: 405 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-10-06
最后登錄: 2024-01-10
查看tjjshd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-05 10:47
你的伺服應該調整一下參數,電子齒輪比, 我想應該是誤差累計的結果,當距離越來越遠的時候就會出現這種情況,你可以嘗試在你工作的最大范圍點看誤差大小 來調整齒輪比的分子與分母之間的數值,我曾經設置過一個萬/萬的這樣精度就會有,而且現在的伺服編碼器精度要比以往的高很多,你可以嘗試一下,但是這塊設置不要過火,數值的增大要保持在原來分子分母的數子左右  移動不要過大,否則伺服會因為提升力矩太大而報警,。提供參考意見。可以嘗試調整。
用到直接找我。18506430299