sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wazhfs
有壓力才有更好未來
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 309 個
工控威望: 265 點
下載積分: 607 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2024-03-05
查看wazhfs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-26 09:26
變頻器頻率設定的又一種方法

1、我公司燒結機、冷卻機的速度調節采用的是變頻調速方式,選用的是富士5000G11S型變頻器。控制和調速方式如圖1所示。

控制開關和調速按鈕在現場,距離配電室較遠。調速信號為較弱的直流電壓信號,非常容易受到干擾。而且現場環境比較惡劣,粉塵較大,電位器非常容易損壞,造成調速不準確,影響正常生產。
2、經過對富士變頻器的功能研究后發現,富士變頻器提供了一種非常簡單實用的設定頻率的方法。可以由外部接點輸入控制輸出頻率的增、減,實現速度的調節。實現過程如下:第一步:選擇頻率設定源。 將變頻器功能參數中的F01設定為增減(up/down)控制模式,設定為8時頻率的初始值為0,設定為9時,頻率的初始值為上次的設定值,為了調速的連續性,我們選擇設定為9。第二步:選擇擴展端子的功能,將功能參數E01(對應的是擴展端子X01)設定為17,即X01端子輸入時,為頻率遞增命令;將E02((對應的是擴展端子X02)設定18,即X02端子輸入時,為頻率遞減命令。第三步:連接擴展端子,將原來連接的電位器去掉,采用增減調速方式,在擴展端子X01和公共端子CM之間接入增速按鈕,在X02和CM之間接入減速按鈕,如圖2。其他的參數和接線不變。
當變頻器運行時,按住增速按鈕,變頻器的輸出頻率就會逐漸增加,達到正常運行頻率時,松開按鈕,變頻器即可保持在此頻率運行。當需要調速時,通過點按增減速按鈕即可實現。
3、這種調速采用的是開關接點信號,可以大大增強調速信號的抗干擾能力,提高現場設備的工作可靠性。而且可以減少現場設備,減少線纜(因為在變頻器內部兩個CM端子是連在一起的,所以可以省一根線)。尤其適合于控制臺距現場設備比較遠,現場環境惡劣,調速精度要求不是太高的場合應用。
4、通過研究還發現,許多變頻器都具有類似的功能,實現的方法也都差不多。具體參數可能有所不同,例如三菱FR-A500系列和華為TD3000系列變頻器除了這種基本控制功能外還專門提供了兩個參數,用來調整增減速時頻率輸出的變化斜率,非常方便。
QQ:26573115