我現在需要設計一臺機器,機器要求如下:

機器由27臺伺服電機組成,功率在1KW到3KW,
每臺電機所帶動的物品的線速度必須嚴格要同步,不然產品斷開報廢,每一臺電機機械傳動比是不同的,要求在生產開始低速運轉,當產品調試好后要高速運轉,最高運轉速度在1.5米每秒  即是90米每分鐘

能夠用Q173CPU+Q02CPU+J2-S組成基本系統嗎?運行的速度能夠跟得上嗎?ABS同步編碼器和一般增量編碼器有什么區別?如何編程
,在Q173CPU里面如何保證各軸同時加速和同時減速呢?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-26 11:29
能夠用Q173CPU+Q02CPU+J2-S組成基本系統嗎?
能,也可考慮用變頻器!在電機方面可節省點.
運行的速度要考慮機械部分構造.
ABS同步編碼器采用二進制串行通信,響應速度要快些.
編程采用SFC,可參考Q的SFC手冊和運動控制器的虛模式手冊!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(一天賊忙) 熱心助人!
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-07-29 09:55
    串行ABS 同步編碼器接口模塊Q172EX-S1,運動控制器用戶手冊上有介紹,
    Q173實際上是預先設定好定位或者運行參數,由主CPU發起動指令
    ,同步控制l (SV22)