我用三菱spd指令編程,測量設備的轉速程序如下
ld x000
spd x001 k100 d0
mul k360 d2
x001為接近開關,每一脈沖表示一圈。在10秒內檢測到的脈沖數乘以360為每小時的轉速。但在實際中d0中沒有數值顯示,是否是頻率太低達不到要球,請教各位高手,問題出在何處。
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-24 16:47
spd指令占3點軟元件,你的那個d2是用來計剩余時間的。
你的上面那個“mul k360 d2”指令不完整,不知道是不是改變了d2的值。
建議不要用d2,換成別的。
詳細說明看編程手冊
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-24 16:59
spd x001 k10000 d0             時間是ms單位,K10000才是10S
mul k360 d0  d10                  d0是速度d2不是

以上不知對否,你試試。