LDP    X0                                LDP    X0
MPS                                        MPS
ANI      Y0                                ANI      Y0
SET    M0                              SET    Y0
MPP                                        MPP
AND    Y0                              AND    Y0
RST    M0                              RST    Y0
LD        M0
OUT    Y0
這兩個程序為沙第一個可行,第二個不行呢?  多一個輔助繼電器會產生啥效果呢?
另圖文混排操作如何實現,我只會把圖片當作附件傳上來!!!    請賜教,謝謝!!!
學如逆水行舟, 不進則退
- -lonely-wolf
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-04-06 10:09
點"回復"

然后在最下面有一個"瀏覽"

一張圖的話就直接用這個"瀏覽"把圖上傳上來就行了

注意最好是 JPG 格式

因為這種格式占用空間少
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-04-06 10:26
有時編程老會出現一些奇怪的現象,有時我們都無法理解,只能依著PLC的性格來...
這里我也只是學習,參加討論一下..

這個例子我這個認為:

1,在X0上升沿的瞬間已經足夠程序的右邊反復執行幾次了,
2,上一行因為Y0不通,所以Y0被SET Y0
3,下一行因為Y0已經通所以RST Y0
這時就會出現一些矛盾的情況,Y0究竟是應該OFF還是ON呢?

我認為如果沒有用SET RST指令的話,可能會出現Y0閃爍的情況.
(當然這一切都只是發生在上升沿的那一瞬間.....因為就算我說的沒有用指令而產生的閃爍,也不知道會停在ON上還是OFF上.)

但RST的SET的怪脾氣是這樣的:RST優先于SET.
當RST 和 SET的情況都同時滿足時,優先滿足RST

比如你這樣寫試一下:
LD X0
SET Y0
RST Y0

結果是RST Y0

你加了一個M0
這時執行這一句時讓PLC有了足夠的反應時間...
下一句
LD        M0
OUT    Y0
的時候,X0的上升沿已經過去了.

同時這個應該和PLC執行一個基本指令和SET RST指令所需要的時間有關系

這只是我的個人見解,希望大家繼續討論.
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水