樓主  發表于: 6天前
現在是這樣的需求,一個數據采集板支持modbus tcp/rtu協議,需要讀取proface 顯示的PLC寄存器地址,別問為什么不直接從PLC里讀,因為加密了。網上沒有這方面的資料,有高手實際做過嗎?國產屏幕我這樣做過,是把PLC的地址映射到HMI的地址里,然后讀HMI的地址數據。proface查不到這方面的資料
gpp0603
靜水無為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 334 點
下載積分: 10455 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2025-01-08
查看gpp0603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 6天前
proface有加密嗎? 沒機密 有機會
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zyfzxh) 熱心助人!
    gpp0603
    靜水無為
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 253 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 10455 分
    在線時間: 221(小時)
    注冊時間: 2009-11-12
    最后登錄: 2025-01-08
    查看gpp0603的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 4天前
    如如3樓說的,設定proface MODBUS SLAVE,然后把PLC地址用  Global  D-script 轉換