用PLC溫度模塊PID控制溫度范圍-30到20 范圍,實際值與設定值溫度偏差正負1度,用制冷機器控制,如果只是在零下也好用PID控制,主要是還有高溫比較麻煩,現在頭大,pid都不知道怎么設定了,要設定幾種PID參數嗎?還是哪位大神有好的方法教教我?謝謝了
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4442 個
工控威望: 7825 點
下載積分: 16045 分
在線時間: 3046(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-01-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 22天前
首先,如果你問問題需要說清,具體PLC型號(例如FX3U ),模塊(例如FX3U-AD-ADP)
如果搞不了PID,那就用可通訊的溫控器,直接改變PV和SV之類的就行
樓主留言:
就是溫度跨度太大,溫度會不會控制不住
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953