大神們,下圖這兩種, 電流怎么計算呢? 用多粗的線呢?


sky6595418
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 151 點
下載積分: 653 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2024-12-21
查看sky6595418的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 4天前
你好A接法, 為啥是除以220V呢?   不是190嗎?
sky6595418
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 151 點
下載積分: 653 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2024-12-21
查看sky6595418的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 4天前
引用
引用第5樓sanlihu于2024-12-18 15:53發表的  :
按純電阻,供電電壓380伏估算,A接法每相電流  I=11000/220=50(A).
                                                     B接法每相電流   I=33000/1.732*380=50(A).
                   注意,A圖中與B圖中用電器不一樣。

引用第14樓老兔子于2024-12-20 16:52發表的  :
      對于樓主提出的問題,不同的出題人有不同的意思。

      對于初入行或者電工基礎不好的人來說,其意思是星形接法下11kW的阻性負載,直接將其改接為角形聯接接在同樣的三相380V的電源上,電流如何計算?由于出題人是初入門或者電工基礎不好的人,認為星形接法為11kW,那角形接法時仍為11kW,不知道同一負載在不同的電壓下功率也是不同的。

      而對于作為教師出作業或者考試題,或者作為競賽題考比賽者的反應能力、判斷能力,看你能不能理解在不同的電壓等級下同一功率的負載,其電阻(或電流)大小也不會相同。作為教師出作業或者考試題來說,這道題沒有明確指出兩種電路中的負載是否是同一個,等于設下一個“坑”。
.......


大神太厲害了