如題,因設備多的原因,把多路485的線路接到多路的串口轉換器,在由以太網線連接到電腦,不對外聯網,屬于獨立站點。例如:電腦IP地址:192.168.3.112;末端設備的485地址位是1到18,9600,8N1,無效驗;串口轉換器的IP地址:192.168.3.6,串口轉換器的串口地址位是1到18,工作模式是TCP客戶端;電腦端是(通用TCP/IP父設備)下屬采用(標準MODBUS TCP子設備)的TCP服務器。串口轉換器和電腦端是通信連接上了,但是但是,串口轉換器的串口燈不亮,組態王的通訊通道沒有連接上,無法采集到末端設備的數據。用了以前常規的485轉232的方式,電腦端采用(通用串口父設備)下屬采用(莫迪康MODBUS RTU子設備)的做法,能跟末端的設備通訊上并讀取到末端設備的數據。若再把485線接到串口轉換器,經過以太網連接電腦,無法采集到數據。請大神們出山,幫忙分析分析,給指導下看是哪個地方設置不到位。