現在有個項目指定使用三菱Q PLC ,伺服用的是支持Ether CAT總線的伺服,現在我想用一個匯川H5U 的PLC 用匯川的PLC來通過總線控制伺服,再用以太網與三菱Q pLC 通訊,來邏輯控制伺服,但是不知道這樣通訊的速度和數據量能不能滿足?需要控制32個軸
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 2087 點
下載積分: 2213 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2024-12-18
查看木林森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 11天前
技術上來講是沒問題的,可以將所有功能在匯川PLC上做完,三菱的當作上位機去調用某個功能。
別人可能是因為信賴三菱的質量而指定三菱,將主要功能分給國產PLC負責,客戶大概率不會認可。