仔細看了下樓主的需求,變頻器確實都提供控制字,部分才提供控制位。
先說前提,為安全計,通常不建議使用通訊控制啟停,最多可使用通訊控制頻率。
信捷屏提供modbus方式的讀寫字的位按鈕,但仍沒有寫字值按鈕。
不想寫函數的話,樓主可簡單使用兩個指示燈按鈕實現啟停:操作對象分別高為,H2000.1對應值2反轉運行,H2000.2對應值6減速停機(或值4反轉點動)。注意對于控制字來說,某個位寫0并不代表關閉對應功能。比如將H2000.1從1寫為0(控制字從2變為0),變頻器仍會正常反轉運行;此時只有再將H2000.2也寫為1才會減速停機(控制字從2變為6);之后H2000.2對應的按鈕就是記住控制按鈕。至于監控對象位,扒下手冊,找到反饋位或字,將對應地址填到兩個按鈕上。