sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

普羅米修豬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 63 點
下載積分: 371 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2024-12-17
查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 26天前
圖片:
現場是用西門子200smart的 485DB板子走的通訊 鏈路就是圖片的連接 每個流量計單獨去讀都沒有問題  但是連接上就只能讀流量計A 流量計B大概20到30分鐘才響應一次 拜托各位大佬看看是什么問題  給點專業的建議要怎么整改  整個電路都不超過100米  加485分線器是因為還有第三方的主站要讀這個數據   望解答一下
哈嘍123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 274 點
下載積分: 468 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2024-12-19
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 14天前
一主多從輪詢