sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

普羅米修豬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 63 點
下載積分: 371 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2024-12-17
查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 26天前
圖片:
現場是用西門子200smart的 485DB板子走的通訊 鏈路就是圖片的連接 每個流量計單獨去讀都沒有問題  但是連接上就只能讀流量計A 流量計B大概20到30分鐘才響應一次 拜托各位大佬看看是什么問題  給點專業的建議要怎么整改  整個電路都不超過100米  加485分線器是因為還有第三方的主站要讀這個數據   望解答一下
普羅米修豬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 63 點
下載積分: 371 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2024-12-17
查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 26天前
2個主站  一個是西門子200smart 一個是串口服務器  就是那個流量計A 是用了485分線器 一分二了
普羅米修豬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 63 點
下載積分: 371 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2024-12-17
查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 25天前
電腦端只是用SSCOM 這個軟件監視  不作為主站或者從站啊   只是監視報文是不是對的
普羅米修豬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 63 點
下載積分: 371 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2024-12-17
查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 25天前
引用
引用第5樓sundca于2024-11-28 01:18發表的  :
分線器是 兩個485網(a1 b1, a2 b2)的主站吧?如果是, 你網絡規劃有問題,如果不是,那網絡里另一個電阻在哪里?

是兩個主站一個是A2 B2 PLC去讀 流量計A 流量計B 一個是串口服務器只是讀流量計A , 流量計A那邊用了485分線器  全線電纜長度不超過100M沒加終端電阻    現在的情況是 電腦監視那邊能監視到PLC發出讀流量計B 的指令 流量計B沒有回復  ,至于流量計A兩個主站都可以讀    這個問題  要怎么改啊  加上終端電阻嗎
普羅米修豬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 63 點
下載積分: 371 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2024-12-17
查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 24天前
圖片:
流量計B沒問題  PLC單獨連接他 一點問題沒有   485分線器另外一段是接了串口服務器的  這樣改的話流量計A 不就一直和窗口服務器通訊了嗎  PLC那邊的應該就響應不了吧  485分線器買的是1叢2主的 實際圖是這樣的
普羅米修豬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 63 點
下載積分: 371 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2024-12-17
查看普羅米修豬的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 11天前
就是485分線器有問題  跟換一個就恢復了  問題已解決