樓主  發表于: 26天前
圖片:
現場是用西門子200smart的 485DB板子走的通訊 鏈路就是圖片的連接 每個流量計單獨去讀都沒有問題  但是連接上就只能讀流量計A 流量計B大概20到30分鐘才響應一次 拜托各位大佬看看是什么問題  給點專業的建議要怎么整改  整個電路都不超過100米  加485分線器是因為還有第三方的主站要讀這個數據   望解答一下
sundca
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 92 點
下載積分: 2549 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2024-01-11
最后登錄: 2024-12-06
查看sundca的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 25天前
分線器是 兩個485網(a1 b1, a2 b2)的主站吧?如果是, 你網絡規劃有問題,如果不是,那網絡里另一個電阻在哪里?
sundca
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 92 點
下載積分: 2549 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2024-01-11
最后登錄: 2024-12-06
查看sundca的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 24天前
圖片:
是不是流量計B有問題啊?如果沒問題,改下網絡PLC接a b,流量計b和電腦留在a1 b1加兩個終端電阻。流量計a接a2 b2側有問題也加電阻。
[ 此帖被sundca在2024-11-29 00:50重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(普羅米修豬) 真誠感謝!