就是380V經過變壓器轉成220V后直接作為PLC供電。
wjm1992
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 64 點
下載積分: 716 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2018-03-14
最后登錄: 2024-12-02
查看wjm1992的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 21天前
引用
引用第8樓有魚丶于2024-11-27 16:27發表的  :

你別是把兩根220V都干進去了把?
一根接RST任意,一根接零線。

他的變壓器應該是三相380V變三相220V,接近PLC的點肯定是2相220V的線,你這一相220+零線不是相電壓變成了110V了