sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

904377101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2021-09-26
最后登錄: 2024-12-20
查看904377101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 75天前
http://yaoyaoke.com.cn/read-gktid-1774469-page-1.html這個是之前的問題還沒解決,ASCII就是轉不了字符串數據。問了匯川的客戶他們也不知道怎么用JavaScript代碼編寫。找了會JavaScript代碼編寫的人弄了一個代碼但是就是報錯。也沒報錯內容,那位大哥知道匯川的屏該怎么搞嗎。有償求助加微信csy904377101    (10-9買了個網口的轉換模塊解決了)
[ 此帖被904377101在2024-10-10 10:02重新編輯 ]
性金哥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 649 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2024-12-20
查看性金哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 74天前
首先你獲取的值都是ASCII碼數據,也就是字符串。如果要把這個數組的碼轉換成HEX,應該有標準指令。如果找不到或是不知道怎么操作,你就把觸摸屏得到的字符串,全部傳送到PLC,PLC有相關指令。但是沒必要啊,為啥要轉換成數字,你數據類型直接選擇字符串顯示,那么對外顯示的就是6945279556787,要進行判斷也可以直接用字符判斷
性金哥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 649 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2024-12-20
查看性金哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 74天前
引用
引用第8樓904377101于2024-10-10 09:45發表的  :
觸摸屏顯示的不對,匯川客服都說了這個功能可能觸摸屏不支持,想用的話自己用JS嘗試編程。我試過了轉到PLC沒用的。你看觸摸屏讀出來的是54,理論上到PLC應該是6實際是1千多,你用PLC怎么轉成6

數據類型,16位整數,改成字符型或者char型