sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yang7698315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 299 點
下載積分: 207 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2020-06-04
最后登錄: 2024-10-13
查看yang7698315的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 76天前
大家有沒有遇到這種情況,在用PLC做采集流量進行累加計算時,累積值越來越大后,誤差會變得非常大。有人有解決辦法嗎,目前發現西門子各系列及AB與ABB和和利時的DCS都有這個現象,有知道原因及解決辦法的嗎。
hanjiantree
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 1029 點
下載積分: 5202 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2023-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看hanjiantree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 76天前
計算累加值不要直接用浮點數累加
樓主留言:
轉換成整數累加也是有這個問題,而且誤差一般是比實際采樣值要大很多。