廠里有一個積放鏈涂裝線,使用三年出現了好幾次撞門的故障。
我從電器上分析,有一個情況,理論上可能撞車。比如門開的限位一直有信號。實際在開門的時候,門還沒有開,門開限位有信號,這種情況下放行就會撞門

在PLC程序里面有沒有辦法做個保護。限位都是接的常開信號。

tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3809(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 83天前
限位,急停必須使用常閉信號,
對要求比較高,可以采用雙路常閉信號,外加時長報警。