我這邊是用labview去讀寫控制FX3U,要對plc的輸入輸出點的狀態進行監控,以前都是用施耐德的plc,輸入輸出通道都有地址例如%IW0 %  QW0,用move指令把輸入地址%IW0移動到%MW0,labview去讀%MW0就行了,現在要用三菱的,請問在plc程序里有什么辦法去實現?
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2389 個
工控威望: 7014 點
下載積分: 4897 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2024-12-19
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-20 16:57
X0  對應  D0.0
X1  對應 D0.1  
類似這樣的方法試試  
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298