最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
yuanbubble
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 303 點
下載積分: 250 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2024-12-20
查看yuanbubble的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-07 15:16


選支持串口輸出的多通道采集卡,用過同時監控30多路電流的采集卡,一次全部讀出來,性價比很高。
[ 此帖被yuanbubble在2024-09-07 15:24重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(一曲飄零) 嗯,東西挺好。