sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 2283 點
下載積分: 4755 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2024-12-22
查看森利德的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-02 08:32
圖片:
圖片:
各位大佬  第一次用S7-1500  配置是CPU 1511-1 PN +接口模塊ET200SP IM155-6 PN+輸入模塊ET200SP 16DI, 24VDC。客服告訴我只能接PNP型的。現在我的傳感器都是買的NPN型的 ,不更換傳感器和加繼電器有其他辦法解決嗎 ?求大佬門指導指導!感謝
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 2283 點
下載積分: 4755 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2024-12-22
查看森利德的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-02 13:54
西門子不是可以NPN 也可以PNP嗎  怎么這個就不行了呢  有大佬指導指導不? 感激不盡   
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 2283 點
下載積分: 4755 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2024-12-22
查看森利德的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-02 15:31
引用
引用第2樓愛在日落之后于2024-09-02 14:34發表的  :
這款模塊,固定死的,pnp。你買的npn傳感器,肯定用不了,只能更換重買,或者用繼電器周轉一下。它支持npn和pnp是200smart和1200這種端子排式,帶公共端的。公共端接0或者24,對應就是pnp和npn。

感謝指導  我以前就是用200SMART用順手了  第一次用1500 和ET200SP  沒注意極性問題   我現在在聯系更換光電中 非常感謝