PLC通訊智能網關IGT-DSER模塊支持匯川、西門子、三菱、歐姆龍、羅克韋爾AB、GE等各種品牌的PLC之間通訊,同時也支持PLC與Modbus協議的變頻器、智能儀表等設備通訊。網關有多個網口、串口,也可選擇WIFI無線通訊。PLC內無需編程開發,在智能網關上配置數據的起始地址和數量即可,通訊速度快、數據量大,支持熱插拔,斷電重啟后自恢復運行,在實際的工程項目中應用方便。
IGT-DSER支持多個品牌的PLC之間多對多通訊,最多8000個字節的數據交互量,相關參數在一個頁面內配置,方便直觀;在調試過程中有詳細的狀態反饋信息,以及完善的數據監控機制和通訊錯誤處理機制。
本案例采用西門子1200的PLC跟匯川H5U的全局變量標簽方式通訊,通過智能網關的參數軟件(在附件中)選擇PLC之間通訊的功能,通過(編輯->變量標簽導入)加載從H5U的PLC內導出的HMI監控變量表,如下圖,導入成功后在狀態消息欄有提示:
在數據通訊表配置地址時鼠標點到‘起始地址/標簽名稱’這一欄,會彈出變量選擇框,根據需要選擇變量即可,如下圖:
IGT-DSER是從數據源讀取數據后寫入到目標設備, 通過改變數據源和目標設備對應不同的行實現PLC之間雙向通訊。根據PLC通訊地址,寄存器數量等參照案例配置好相關參數后下載重啟(參數->參數寫入到網關)、(工具->重啟網關);通過網關的參數配置軟件讀取網關參數(參數->從網關讀取參數)后,看軟件上顯示的狀態消息,根據狀態消息調試,正常是如下圖的狀態消息,(工具->網關數據監控)可查看數據源的數據。
上圖中共有4個任務,具體如下:
1. 讀取西門子PLC的DB2.DBD18的REAL類型的數據,寫入到匯川PLC的'TREAL'標簽,4個字節;
2. 讀取匯川PLC的BOOL數組'ARR_BOOL[0]'開始的16個為,寫入到西門子PLC的M24、M25,2個字節;
3. 讀取西門子PLC的DB16.DBD120開始的20個DINT,寫入到匯川PLC的'ARR_DINT[10]'開始的20個數組元素,80字節;
4. 讀取匯川PLC的'TSTR'字符串類型的標簽,寫入到西門子PLC的DB6.DBB42的String[64]數據類型中,60個字節;