sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

txrtxr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1337 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-09-16
最后登錄: 2025-02-09
查看txrtxr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-11 22:42
圖片:
圖片:
*2008年的設備,開機錯誤燈閃爍。
1、使用RS485連接電腦,“通信測試”正常;
2、"PLC狀態信息"顯示:型號EH2,語法檢查無錯誤,錯誤地址XXXX,PLC停止,鎖住狀態 密碼解除;
3、上載程序后發現梯形圖程序最后一行顯示“ERROR”,部分mov指令只有一個操作數,還出現一條TAN K6 D402指令,程序中I/O點位也不全。
    請教是何問題,如何解決?
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1908 個
工控威望: 2060 點
下載積分: 11082 分
在線時間: 820(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-03-10
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-12 08:25
電池沒電程序丟失了   之前能碰到一年好幾十臺    
現在都換別家PLC了 。。。

DELTA不錯 給工程師留了口子